Сизод (СПИ-20) нужно ли обеспечить?

Опубликовано 15 часов назад

Добрый день! Вопрос следующий, имеем офисные помещения, которые мы арендуем на не скольких этажах здания. На одном этаже полностью весь этаж, на остальных этажах частично кабинеты. В основном работа осуществляется в дневное время. Есть только диспетчера которые работают посменно круглосуточно. Т.е. в ночное время работает один диспетчер. Интересует обеспечение СИЗОД (СПИ-20), каким количеством необходимо обеспечить? Достаточно только диспетчера? В дневное время работает суммарно по всем этажам человек 180.

Ответы (1)

13 часов назад· #1

Первое: Открываем всем известный ППР-1479: Вам больше подходит п. 30 : на объектах с массовым пребыванием (больше 50 человек) - не менее 1 СИЗОД на каждого дежурного. Есть ещё п.6, но он для больниц, гостиниц и т.п. Можно ещё добровольный ГОСТ Р 58202-2018 полистать. Правила размещения подчерпнуть, и только. Остальное - лишняя информация. Так что организуйте по одному СИЗОД на каждого дежурного.Второе: Учитывая деятельность дежурного, время действия СПИ-20 будет от 6 до 20 минут. Поэтому здесь желательно учесть резерв, который необязателен. Но это уже от желания ответственного за ПБ и денежного состояния Руководителя организации зависит. Третье: А количество работающих-присутствующих никакой роли не играет. Пользоваться СПИ будут только дежурные, если потребуется. А офисники с посетителями эвакуируются в установленное, Инструкцией о мерах пожарной безопасности, время. Да и дежурные, выполнив свою задачу по вызову Пожкоманды, оповещения и т.д., тоже покидают здание по своей инструкции, если у Вас пожарные расчеты не назначаются, которые обычно тушат возгорания (пожары в начальной стадии его развития) - огнетушителями (время пшика - от 5 до 15 секунд, в зависимости от типа. ОУ-80, который Вам не нужен - 30 секунд), и системы Внутреннего противопожарного водопровода нет, чтобы издалека водой возгорания тушить.