Добрый день! Офисный работник, обученный на 3 гр. по ЭБ поверяет электрооборудование (дрель, перфоратор) с помощью мегаомметра раз в полгода. Необходимо ли ему указывать риск поражения электрическим током в карте профрисков и выдавать дежурные сиз (перчатки диэлектрические и коврик)?
Ответы (4)
обученный на 3 гр. по ЭБ поверяет электрооборудование (дрель, перфоратор) с помощью мегаомметра раз в полгода. Необходимо ли ему указывать риск поражения электрическим током в карте профрисков и выдавать дежурные сиз
Да, эти обязанности должны быть прописаны в трудовом договоре или в должностной. Отсюда уже и риски и СИЗ.
@Евгений Так вроде бы это логично обеспечить меры безопасности при выполнении работ, у вас в ИОТ разве не прописано, как эта работа выполняется и какие меры принимаются, в том числе, какие СИЗ нужно применить?
Если риск идентифицировали - СИЗ из ЕТН под этот риск положены. Перчатки диэлектрические до 1000 В. Коврик диэлектрический - дежурный, но он дополнительная защита. Дежурные СИЗ не вписываются в личную карточку работника, они закрепляются за рабочим местом или подразделением и учитываются в карточке учета выдачи дежурных СИЗ.
@Евгений Я не спец по электрооборудованию, но насколько мне известно измерение сопротивление изоляции проводится на отключенных кабелях и электроприборах. Другими словами, берется не включенный в сеть электроинструмент, к его жилам подключается магаомметр и снимаются показатели. Поскольку электроинструмент не находится под напряжением, риска поражения электрической дуги нет.
Уточните у своего специалиста, как он проводит замеры и только ли электроинструмента, если еще и кабеля электроснабжения и он их отключает, то здесь без вариантов риск поражения электрической дугой.