Вопросы
← Все вопросы/Охрана труда
Охрана труда#эксплуатация электроустановок

Проведение электрических измерений подрядчиками?

Опубликовано 8 часов назад

Добрый день.

Под конец рабочего дня привели ко мне двух работников сторонней организации на инструктаж по мерам безопасности на нашей территории.

Как оказалось эти работники с завтрашнего дня будут проводить электрические измерения :

  • проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
  • замер полного сопротивления петли «фаза-ноль»
  • испытание защитных средств
  • измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20м
  • проверка изоляции переносных электроинструментов
  • измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий до 1кВ
  • измерение сопротивления устройств молниезащиты

О данных работах и заключенном контракте меня заранее не уведомили, просто поставили перед фактом.

Обычно с подрядчиками в соответствии с утвержденным положением оформляем акт-допуск, расписываем риски и действия при аварийных ситуациях. Требую копии приказов, документов об обучении, инструктажах, при необходимости наряд-допуска.

А вот с работами электроустановках подрядчиками еще не сталкивалась, да и честно говоря, я не сильно в них компетентна.

Подскажите, пожалуйста, коллеги, какие документы мне необходимо согласовать с их работодателем?

Это работы по наряд-допуску? (Приказ 903 н. Раздел 39) и Наряд-допуск оформляем мы?

Ответы (2)

7 часов назад· #1

@Елена

Здравствуйте.

Кроме 39 главы Правил, Вам еще 46 г. будет нужна. По поводу Наряда-допуска все зависит от прав и групп по ЭБ, предоставленных этим работникам и, если есть, прав ваших работников и групп соответственно.

lugg22Эксперт
4 часа назад· #2

@Елена Сначала смотрим условия договора, требования к Исполнителю, что он должен предоставить.

Затем выполняем требования раздела 46 ПОТ 903н, вы как СОТ проводите только вводный инструктаж, ну еще готовите тот самый перечень рисков и мероприятий по Приказу №656н. Далее зона ответственности и обязанностей лица, ответственного за электрохозяйство, включая проверку допуска к работе работников Исполнителя. В разделе №46 Пот 903н, кстати подробно и понятно расписано. Оформление акта- допуска не обязательно, только в случае, если они будут выполнять работы на высоте.