Коллеги, здравствуйте!
Нужно категорировать помещения. У нас дверь при входе на этаж и на этаже несколько помещений, двери которых выходят в этот общий коридор на этом этаже (типа как в гостинице)
Мне категорировать каждое помещение или можно весь этаж? Помещения не офисные, в каждом свое оборудование, свой техпроцесс и своя пожарная нагрузка. Но подразделение одно.
И сразу вопрос - как категорировать этаж с офисными помещениями - целиком или каждый кабинет отдельно?
Ответы (3)
@Галина Категорируются только производственные помещения - каждое отдельно. Офисные и санитарно-бытовые категорированию не подлежат.
@Галина здравствуйте!
В пожарке вообще нет такого, что бы категорировать этаж, каждое помещение само по себе.
Оценке категорий подлежат все помещения, кроме коридоров, административных и бытовых помещений. То есть офисы не трогаем. Если бы вы решили объединить весь этаж в один - у вас бы вышла сумасшедшая категория, а тут вам и сигналка и тушение, двери, вытяжки. В общем и целом - не выгодно.
Поэтому оцениваете свои серверные, кладовые, архивы, щитовые, тепловые пункты, типографии отдельно, на каждой входной двери весите табличку с категорией и живете спокойно.
@Галина 
Каждое помещение категорируется отдельно. Категорировать офисные помещения не надо.