Добрый день! В компании электромонтёры (всего 6 чел.) до сих пор используют обычные костюмы без защиты от электродуги — так сложилось до моего прихода. Из‑за высокой стоимости СИЗ подобрать решение сложно. Поделитесь рабочими подходами, которые применяют другие предприятия.
Ответы (5)
@Оххх_Охрана труда к сожалению у нас также((((
Можно посмотреть чем все шестеро занимаются. Они работают по сменам? Типа дежурные? Тогда сложно.
А так есть вариант разделения работы с дугой.
Если двое-трое занимаются только слаботочными сетями, монтажом без напряжения, переведите их на соответствующие должности (например, слесарь-электрик или электромонтажник). Закрепите у них отсутствие риска дуги в карте оценки профрисков.
Есть еще вариант компенсировать затраты через СФР.
@Оххх_Охрана труда у нас 1,но одели его по приложению 1 в полном объеме,к сожалению других рабочих подходов не вижу
@Оххх_Охрана труда добрый день! Скажите пожалуйста, какой конкретно вид работ они выполняют? Работают под риском появления электродуги? Возможно, обесточивают полностью перед началом работ?
У нас именно обесточивают участок, проверяют отсутствие напряжения и только после проводят работы. Самостоятельно, понятное дело, из них никто ничего не включает и не проверяет. Этим занимаются специальные люди на подстанциях.
Костюмы обычные в соответствии с правилами ЕТН используем. Если ваши сотрудники сами проводят переключения, работают под напряжением или вблизи токоведущих частей, тогда костюм, конечно же, нужен (стоимость от 20 тыс рублей). Если вы бюджетники, думаю, единственное рабочее решение - это пересмотреть технологию работ и перераспределить обязанности так, чтобы снизить или исключить риск воздействия дуги.
У нас есть группа ЭТОП и инженеру с электромехаником по Нормам положен костюм для защиты от термических рисков электрической дуги, как и диэлектрические перчатки, подшлемник, термостойкое белье. Не брали класс на глаз. Рассчитали падающую энергию дуги (зависит от тока короткого замыкания, времени срабатывания защиты и расстояния человека до возможной дуги). У нас вышло 3–4 класс). Заказали через централизованную поставку. Это сняло проблему, закупка объединенная, цена за комплект выходит со скидкой. Закупайте поэтапно, но с обоснованием. Сначала те, кто работает под напряжением и в РУ-0,4 кВ и выше, у них энергия дуги выше. Остальным на первом этапе - термостойкое белье и головной убор, но не оставляйте статус-кво навсегда, необеспечение СИЗ - это ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП, до 130 тысяч на юрлицо.
Не заменяйте дугозащитный костюм обычной спецодеждой. Под дугозащитным костюмом только огнестойкое или хлопковое бельк, синтетика под термостойким верхом снижает защиту.
Считайте весь комплект, а не только куртку с брюками. Открытые лицо и кисти должны быть защищены- щиток, термостойкие перчатки.
Пы.Сы. могу на почту выслать анализ несчастных случаев при эксплуатации электроустановок за 3 кв., только недавно для ознакомления разослали.