Вопросы
← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#предписание инспектора

Сертификация по 123-ФЗ или головная боль...

Опубликовано 5 часов назад

Добрый день, уважаемые коллеги. Прошел у меня обязательный профилактический визит. И появилась головная боль в виде 2-х пунктов предписания.

1)Складское помещение категорий В2 производственного здания не отделяется от других помещений при хранении продукции на высотных стеллажах противопожарными стенами 1-го типа;
2)Помещения категории В2 по взрывопожарной и пожарной опасности не отделены одно от другого, а также от коридоров и от помещений другого функционального назначения противопожарными перегородками 1- го типа.

Здание построено еще до моего прихода. На перегородки имеется добровольный сертификат и соответствие 1 классу по EI. Но ГПН требует обязательную сертификацию или декларацию. Дозвонился до завода изготовителя и их ответ: "У нас обязательной декларации или сертификата нет, мы уже более 10 лет на рынке и такой вопрос первый раз". Уже всю голову сломал по данному вопросу и прочел не мало документов. Кто силен в этой теме помогите разобраться в данном вопросе.

Ответы (1)

5 часов назад· #1

А основания, нормативку, ГПНщик указал? У Вас здание какого года постройки?Если капремонта не было, то действует п. 4 ст. 4 Федерального закона РФ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности:

Выдержка из НПА
п.4. "В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона , применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению"Текст выдержки или цитаты