Подскажите, пожалуйста, есть 10 объектов в каждом от 3 до 5 огнетушителей. Мне с каждого объекта по одному огнетушителю надо на ТО отвезти и сделать отметку в журнале ЭСПЗ? Или же все огнетушители везти.
Ответы (5)
На проверку сдаются все. ГОСТ Р 59641-2021

Срок службы 10 лет, раз в пять лет на заправку и гидравлические испытания, все отметки есть на огнетушителях от этого и отталкивайтесь. После 10 лет на списание.

В соответствии с ГОСТ Р 59641-2021 и разъяснениями ВНИИПО №ИГ-117-1447-12-2 от 11.08.2025
- Периодические проверки, рекомендуемые изготовителем, не требующие вскрытия огнетушителей, необходимые для контроля состояния огнетушителей, контроля места установки огнетушителей и надежности их крепления, возможности свободного подхода к ним, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителями должно осуществлять лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте защиты.
- Ежегодной проверке, в рамках технического обслуживания, подвергается не менее 3% порошковых огнетушителей только при условии, что их количество не менее пяти. В отношении оставшихся порошковых огнетушителей рекомендуется проводить внешний осмотр и мероприятия, рекомендуемые производителем.
Вывод: если все огнетушители на балансе одной организации, то направляете на проверку 3% от общего количества в специализированную организацию. Остальные огнетушители визуально осматриваете и делаете отметку в Журнале ЭСППЗ.
А если короче: Порошковые огнетушители - пункт 5.1.7 ГОСТ Р 59641-2021, который является главным документом по огнетушителям: «На объектах защиты, оснащенных пятью и более порошковыми огнетушителями, ежегодной проверке подвергается не менее 3% от общего количества огнетушителей". Углекислотные огнетушители - по п. 5.1.7: .. ежегодная проверка, в том числе визуальный осмотр и проверка на выявление утечки вытесняющего газа....". Т.О. углекислотные огнетушители проверяют ежегодно взвешиванием, все без исключения. Т.е. порошковые вскрывают выборочно, потому что внутри «сухое» сыпучее вещество, которое может слежаться, которое увидеть невозможно, а утечку углекислоты проще всего определить взвешиванием. Как говорится к слову: Ежегодную проверку проводит лицензированная спецорганизация, которая имеет право на «монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». Ежегодная проверка относится к ТО. А своими силами даже взвешивать запрещено.