Добрый день! На основании каких документов производится расстановка огнетушителей на объекте? Имею ввиду не НПА, а, возможно, должен быть план расстановки огнетушителей в проектной документации на защищаемый объект или необходимо производить данный расчет с чертежами расстановки огнетушителей с привлечением сторонней организации? Здания древние, из проектной документации только планы БТИ и планы эвакуации, которые по количеству огнетушителей явно не бьются с 1479.
Ответы (2)
Тоже интересно послушать)))
В моей практике это выглядит так - "Вот тут электрощит, а вот тут много оборудования, давайте установим здесь огнетушитель. Ой, а тут рохлей снесли огнетушитель, давайте его переставим в другое место".
Ни в одной проектной документации на здание Вы такой информации не найдете. Это вы сами определяете количество огнетушителей, и рисуете на своих Планах эвакуации, согласно п.395 ППР-1479. А по определению их количества: Правило первое : На каждом этаже общественного здания должно быть не менее двух огнетушителей (п.400 ППР-1479). Правило второе: Согласно п. 406 ППР-479: "Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1 - В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности". Правило третье: Обязательность наличия огнетушителей и определение их количества в помещениях определяется по Приложению № 1 к ППР-1479. Чтобы с видами и рангами огнетушителей не мучаться, скидываю Табличку, специально для военных в их приказе сделали. Естественно, полностью соответствует Приложению к ППР-1479.
И четвертое : В поисковике наберите: "Расчет необходимого количества огнетушителей". Бесплатные программки сами рассчитают. Только свои данные вставляйте. САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРИ РАССТАНОВКЕ: Больше огнетушителей можно, меньше норм - нельзя.