Добрый день! Какие требования к высоте поручней для наружной лестницы из офисного здания? (офис на производственной площадке). Нашла информацию, что либо 0,9м, либо 1,2м (п.4.4.7 СП 1.13130.2020).

Ответы (3)

ChangeЭксперт
7 часов назад· #2

@Оххх_Охрана труда по хорошему должно быть все прописано в проекте, плюсом перила должны быть так расположены, что бы не нарушало требования по Пожарной безопасности в части ширины прохода.

Ольга КаряпинаЭкспертPREMIUM
6 часов назад· #3

СП 118.13330.2022 СВОД ПРАВИЛ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

6 часов назад· #4

1) В п.6.10 СП 118.13330.2022 высота ограждения указана 0,9 м, и это норма относится к входной площадке (крыльцу), который не является эвакуационным путем. Ваш случай. 3) В п.4.4.7 СП 1.13130.2020 предъявляются требования к наружным открытым эвакуационным лестницам 3-го типа, которые пришпандорены к стене здания с наружной стороны и которые должны иметь ограждения высотой не менее 1,2 м. По определению: Лестницы 3-го типа - это наружные открытые эвакуационные лестницы, которые предназначены для обеспечения безопасного выхода людей из зданий при пожаре. Они устанавливаются с внешней стороны здания и служат дополнительным путем эвакуации.

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID