Какие меры по обеспечению устойчивого функционирования ОПО "Сеть газопотребления", содержанию ОПО в безопасном состоянии, надежному обеспечению газоснабжения в зимний период должны быть приняты сельскохозяйственным предприятием, эксплуатирующим ОПО?
Ответы (3)
Поглядите п.5.1.6 ГОСТ 34741-2021 "Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа".
@Анатолий Григорьев вам же уже ответили в соседнем вашем вопросе, тут
при определении мероприятий необходимо руководствоваться Федеральным законом № 116-ФЗ, Правилами безопасности, утверждёнными приказом Ростехнадзора № 531, а также проектной и эксплуатационной документацией.
конкретный перечень мероприятий зависит от состава ОПО, установленного оборудования, особенностей технологических процессов и условий эксплуатации.
Тема объемная вами тут никто не выкатит готового решения для вашего ОПО
@Анатолий Григорьев Для сельскохозяйственного предприятия, которое эксплуатирует ОПО «Сеть газопотребления» (котельные, производственные и животноводческие помещения и т.п.) набор мер определяется.
‒ ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора № 531 от 15.12.2020;
‒ ГОСТ 34741-2021 «Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа» (включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, утв. приказом Росстандарта от 10.01.2022 № 3);
‒ ГОСТ Р 58095.4-2021 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация» (включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, утв. приказом Росстандарта от 10.01.2022 № 3).
Подготовку к работе в ОЗП проводят по плану, утверждённому техническим руководителем организации, с учётом.
‒ технического состояния сетей;
‒ местных климатических и гидрогеологических условий.
- Организационные мероприятия
• Издайте приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию ОПО, прошедших соответствующую подготовку и аттестацию по промышленной безопасности (область Б.7.1).
• Проведите целевые инструктажи с эксплуатационным персоналом по особенностям работы сети газопотребления при низких температурах воздуха, снежных заносах и гололеде.
• Проверьте работоспособность каналов связи, актуализировать схемы взаимодействия и договоры с ПАСФ. Проверить готовность собственных аварийных постов и наличие резерва материалов.
• Актуализируйте (если требуется) План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО с учетом зимних условий. - Технические мероприятия и техническое обслуживание
• Проведите плановое техническое обслуживание (ТО) и планово-предупредительный ремонт (ППР) газоиспользующего оборудования (котельных, сушильных комплексов, теплогенераторов), газорегуляторных пунктов (ГРП, ГРПБ, ШРП) и арматуры.
• Проверьте работоспособность технологических защит, блокировок, систем сигнализации загазованности (по метану и оксиду углерода) и автоматических отсечных клапанов.
• Проверьте исправность систем обогрева (если предусмотрено проектом) в шкафных регуляторных пунктах (ШРП), состояние теплоизоляции надземных газопроводов и импульсных линий во избежание образования ледяных пробок и замерзания конденсата.
• При наличии конденсатосборников на наружных газопроводах слейте конденсат до наступления отрицательных температур. - Меры в процессе зимней эксплуатации
• Регулярно чистите от снега и льда подъездные пути к объектам газораспределения, крышу котельной и ГРП, а также оголовков вентиляционных каналов и дымоотводящих систем (для предотвращения нарушения тяги и обрушения конструкций).
• Усильте контроль за состоянием надземных газопроводов, исключив их прогиб под весом снега или падения сосулек. Не допускать скоплений/складирования снега в охранных зонах газопроводов.
• Контролируйте давление газа на входе и выходе регуляторов, стабильность горения и температуру в помещениях, где установлено газовое оборудование.
Работы, требующие прекращения подачи газа, должны быть закончены до начала отопительного периода.