Поделитесь, пожалуйста, практикой утилизации огнетушителей . Интересует разработка паспорта отходов и дальнейшая утилизация?
Ответы (2)
Здравствуйте. Какие у Вас огнетушители. Если углекислотные, то все просто, есть паспорт отхода. Нужно сделать паспорт на отход и сдавать в организацию, у которой есть такой отход в лицензии. Порошковые мы отвозили на перезарядку, потом использовали для проведения тренировок. на утилизацию не сдавали
Согласно ст. 14 ФЗ № 89, индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны составить паспорта отходов на все образующиеся отходы I–IV классов опасности. Паспорт разрабатывается непосредственно предприятием-образователем отхода, а не утилизирующей компанией. С 1 сентября 2026 года в РФ действует обновленный порядок паспортизации (Приказ Минприроды № 1026 с учетом последних изменений)/
В зависимости от типа списываемых огнетушителей в Федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО) выбирается соответствующий код:
• Для порошковых огнетушителей:
Код ФККО: 4 71 101 01 40 4 — Огнетушители порошковые, утратившие потребительские свойства.
Класс опасности: IV класс (малоопасные отходы).
• Для углекислотных огнетушителей:
Код ФККО: 4 89 221 21 52 4 (или 4 71 102 01 30 3 в зависимости от редакции каталога) — Огнетушители углекислотные, утратившие потребительские свойства.
Класс опасности: IV или III класс (умеренно опасные).
• Для остатков порошка (если вещество извлекается отдельно):
Код ФККО: 4 71 111 01 30 3 — Отходы огнетушащих порошков (III класс).
Как составить паспорт:
- Определить компонентный состав: Берется из технической документации (паспорта завода-изготовителя огнетушителя), где расписаны доли металла корпуса, пластиковых деталей, раструба и химического состава ОТВ. Если документов нет, привлекается аккредитованная лаборатория для проведения химанализа.
- Заполнить форму: Используется стандартный бланк паспорта отхода I–IV классов опасности.
- Учет: Утвержденный паспорт хранится на предприятии, а данные об объеме отходов вносятся в ежегодный Журнал учета движения отходов по Приказу Минприроды № 1028.
Утилизирующая компания (подрядчик) обязательно должна иметь лицензию на сбор, транспортирование, обработку и утилизацию отходов III–IV классов опасности. Коды ФККО ваших огнетушителей должны быть прямо прописаны в приложении к ее лицензии.