ФНП 528 пункт 4. Правила не распространяются на проведение: а) строительно-монтажных и наладочных работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на выделенной территории находящихся в эксплуатации опасных производственных объектов, доступ на площадку к которым ограничен сплошными ограждающими конструкциями, выполненными из сборных железобетонных, металлических или иных огнестойких материалов, высотой не ниже 2,2 метра, а также на которые исключено поступление паров и газов опасных веществ от действующего производства;
Вопрос 1: что подразумевается под фразой "исключено поступление паров и газов опасных веществ от действующего производства"?
Например, на территории ДНС с УПСВ выделяется участок под строительство , обношу забором и все? Поступление паров и газов от производства возможно только при возникшей неисправности, что контролируется системой ПАЗ.
Как считаете, уважаемые коллеги?
Вопрос 2: правильно ли я понимаю, что на таком выделенном участке, наряд на огневые подрядчик выдаёт свой и согласовывает с нами тольо мероприятия по пб?
Ответы (2)
Доброе утро!
Вопрос 1: что подразумевается под фразой "исключено поступление паров и газов опасных веществ от действующего производства"?
Например, на территории ДНС с УПСВ выделяется участок под строительство , обношу забором и все? Поступление паров и газов от производства возможно только при возникшей неисправности, что контролируется системой ПАЗ.
ПАЗ - мера обнаружения и реагирования, она не дает вам никаких гарантий, что поступление к вам паров и газов исключено, вы просто узнаете о неисправности из-за системы оповещения. По требованиям ФНП поступление должно быть именно исключено. Тут должен быть комплекс организационно-технических мер, а каких именно - решается совместно с владельцем ОПО.
Вопрос 2: правильно ли я понимаю, что на таком выделенном участке, наряд на огневые подрядчик выдаёт свой и согласовывает с нами только мероприятия по пб?
А вот тут не факт, должен быть документ о порядке проведения таких работ, Заказчик решает что и как вы будете делать на его территории. Я предполагаю, что если говорить об огневых работах в рамках сварочных работ металлоконструкций (например, для строительства здания), то тут можно отдать подрядчику право выдачи наряда-допуска. А если говорить о сварочных работах на каких-либо смежных объектах и/или коммуникациях, то скорее наряд-допуск будет выдавать заказчик или, как минимум, выступать в нем "допускающим". В общем в ситуации с НД условия должны рассматриваться все таки индивидуально.
Получился ответ без ответа, но тут правда нужно каждую ситуацию рассматривать отдельно.
Полностью поддерживаю @Валерия
а также на которые исключено поступление паров и газов опасных веществ от действующего производства;
Производства бывают разные. И там, где мы работаем - полностью исключить этот факт невозможно. Как у вас?
Плюс исключить риски аварий тоже невозможно на 100%
Поэтому нам безоговорочно наряд выдаёт заказчик. Это прописано в их ЛНА, в положении о подрядных работах.
обношу забором и все?
Разве забор исключит поступление паров и газов опасных веществ от действующего производства?
Нет, на разовые работы я бы и сама рискнула и не стала заморачиваться в некоторых случаях. Но я в последнее время привыкла размышлять по принципу наихудшего сценария - когда всё взорвалось и все умерли.
Вероятность этого не большач, обычно. Поэтому как бы можно сослаться за ваш забор. Но:
возможно только при возникшей неисправности, что контролируется системой ПАЗ.
это всё исправно, строго по регламентам проводится ТО и ремонты? Если в этом вопросе к вам претензий быть не может, там всё чисто по бумагам и по факту - то в принципе можно считать, что вы сделали всё возможное.
Если у вас дефициты бюджетов и экономия, то не проще ли выписать наряд самим?