Возле ОПО с растительным сырьем находятся данные резервуары с растительным маслом, которое добавляют в корм. Считается это комбикормовым сырье, способное к самосогреванию (п.1 ФНП №331) или это зависит от объема резервуара его хранения? А также: это будет в любом случае относиться к сооружениям ОПО или все же нет? Поскольку от ОПО данные резервуары находится недалеко и их необходимо почистить
Ответы (1)
@Виктория Горобец Резервуары с растительным маслом не относятся к комбикормовому сырью, способному к самосогреванию, и не зависят от объема хранения. При этом сам по себе факт расположения «недалеко» от ОПО не делает их частью опасного производственного объекта. Отнесение к ОПО зависит от проектной документации, границ объекта и наличия признаков опасности по Федеральному закону № 116-ФЗ.
С 1 сентября 2026 года вместо ФНП № 331 действуют новые Правила безопасности, утв. приказом Ростехнадзора от 23.04.2026 № 137, однако базовые критерии идентификации в них сохранились).
Считается ли растительное масло сырьем, способным к самосогреванию?
Согласно, к таким объектам относятся производства, где хранится или перерабатывается сырье, образующее взрывоопасные пылевоздушные смеси, либо зерно, продукты его переработки и комбикормовое сырье, склонные к самосогреванию и самовозгоранию (п. 6 Приложения 1 к 116-ФЗ и п. 1 ФНП № 137)
Растительное масло не образует взрывоопасной пыли и не подвергается микробиологическому и ферментативному самосогреванию в массе, характерному для сыпучих продуктов (зерна, шрота, жмыха, отрубей, муки). Самовозгоранию подвержена только ветошь или пористые материалы, пропитанные маслом, но не само масло в резервуаре.
Для растительного масла объем резервуара значения не имеет. Пороговые количества (тоннаж) в Приложении 2 к 116-ФЗ установлены для горючих жидкостей (нефтепродуктов и т. п.), к которым растительное масло с высокой температурой вспышки (обычно выше 200 °C) не относится.
Относятся ли эти резервуары к сооружениям ОПО?
Близость к действующему ОПО не является критерием идентификации. Чтобы определить статус резервуаров, нужно проверить два фактора:
Если при проектировании комбикормового цеха или регистрации ОПО в реестре Ростехнадзора эти резервуары и подающие маслопроводы были включены в состав единого производственного комплекса (в раздел «здания и сооружения» или «технические устройства» ОПО), то юридически они являются частью ОПО.
Если резервуары стоят на отдельной площадке, не вписаны в Сведения, характеризующие ОПО, и не имеют признаков опасности по 116-ФЗ (например, в них не используется перегретый пар под давлением свыше 0,07 МПа для разогрева масла зимой), то они не относятся к сооружениям ОПО.
Как безопасно организовать чистку резервуаров?
Независимо от того, входят ли резервуары в состав ОПО, их чистка относится к работам в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП) и газоопасным работам, поэтому:
‒ очистку проводят по наряду-допуску с соблюдением требований Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (приказ Минтруда № 902н);
‒ перед спуском/входом работников резервуар нужно полностью освободить, отглушить от всех трубопроводов (включая линии подачи масла и пара/воды), провентилировать и провести анализ воздушной среды на содержание кислорода и отсутствие вредных или горючих паров;
‒ если резервуары находятся в охранной или взрывоопасной зоне соседнего ОПО, в наряде-допуске необходимо дополнительно учесть риски от действующего объекта (например, запрет на огневые работы при наличии пыления со стороны цеха).